设计必须掌握的电缆代号及相关计算公式

建筑电气图中:Pe,Pj,Ij,Kx,cosΦ 各代表什么
建筑电气图中:
Pe —— 设备容量
Pj —— 计算容量
Ij —— 计算电流
Kx —— 需要系数
cosΦ —— 功率因数

Pj = Kx · Pe
Ij = Pj / (1.732 · Ue · cosΦ),Ue = 380

关于:Pjs = Pe · Kx
(单相) Ijs = Pjs / (0.22 · cosΦ) = (Pjs · 4.5454) / cosΦ
(三相) Ijs = Pjs / (0.38 · 1.732 · cosΦ) = (Pjs · 1.5193) / cosΦ

上面式中:
Pe —— 负荷总功率
Kx —— 需用系数
cosΦ —— 功率因数

另外也可以根据我提供的负荷计算程序进行计算:
负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。

一、电器负荷的计算
确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。
有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即
Pjs = Kx · ΣPe
式中
Pjs —— 有功计算负荷 (kW)
ΣPe —— 同类设备的总容量 (kW)
Kx —— 设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。

二、工作电流的计算
由于各类用电设备的功率因数不完全相同,又存在感性负荷和纯阻性负荷,因此应分开计算。

  1. 计算电流
    Ijs = Pjs / (U · cosφ)

电气负荷计算方法与公式
    Ijs —— 计算电流 (A)
    Pjs —— 有功计算负荷 (W)
    U —— 额定相电压 (V)(单相=220,三相=380)
    cosφ —— 功率因数(纯阻性负荷的电流与电压同相,即相位差角=0,功率因数 cosφ=1)。

  2. 每相有功电流和无功电流的计算
    Ia = Pjs / 220
    Ir = Ia · tanφ
    式中
    Ia、Ir —— 分别为有功电流和无功电流 (A)

  3. 总的工作电流计算
    Ijs总 = √( (ΣIa)² + (ΣIr)² )
    式中
    ΣIa、ΣIr —— 分别为该相线路上的有功电流、无功电流之和。
    Ijs总 —— 总的计算电流 (A)

计算好后,便可选择导线截面了。