设计图上的WC、CC、FC都代表什么意思

按照标准出图,各个代码都是应该有说明的,只是在实际接触的过程中,有的漏掉,熟悉的说行业通用,不用标都知道,有的是漏了,新手一看,WC,这个是什么鬼?百度一下先,为了方便大家,我今天整理好了,不太熟悉的可以搜藏着。

SR: 沿钢线槽敷设

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE: 沿墙面敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC: 暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC: 暗敷设在墙内

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示

DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示

CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:

SR 沿屋架或跨屋架:

BE 沿柱或跨柱:

CLE 穿焊接钢管敷设:

SC 穿电线管敷设:

MT 穿硬塑料管敷设:

PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:

FPC 电缆桥架敷设:

CT 金属线槽敷设:

MR 塑料线槽敷设:

PR 用钢索敷设:

M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:

KPC 穿金属软管敷设:

CP 直接埋设:

DB 电缆沟敷设:

TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:

AB 暗敷在梁内:

BC 沿或跨柱敷设:

AC 暗敷设在柱内:

CLC 沿墙面敷设:

WS 暗敷设在墙内:

WC 沿天棚或顶板面敷设:

CE 暗敷设在屋面或顶板内:

CC 吊顶内敷设:

SCE 地板或地面下敷设:

FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 两种塑壳断路器的型号,

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关