2-等电位联结安装 15D502.pdf (6.5 MB)
15D502《等电位联结安装》是国家建筑标准设计图集(批准号建质函185号,2015年8月1日实施),由中国建筑标准设计研究院主编,适用于一般工业与民用建筑物中保护等电位联结和功能等电位联结的安装,替代了原02D501-2图集。该图集以《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《低压配电设计规范》GB 50054-2011及IEC 62305-3:2010等现行标准为依据,系统阐述了等电位联结的技术原理、实施要点与安装工艺,是建筑电气安全的关键技术指导文件。
核心内容涵盖:
一、等电位联结分类与原理
明确区分保护等电位联结(防电击)与功能等电位联结(抗电磁干扰)的作用及区别,详细论述其保护原理和应用场合。
二、总等电位联结(MEB)
-
系统图与平面图示例:提供电源进线、信号进线等电位联结示意图,以及单处和多处电源进线的总等电位联结平面图示例。
-
安装做法:要求在地下设备层配电室内设置等电位联结端子板(距地0.5m),端子板至少通过两处接地干线与接地体可靠连接。需联结的设施包括变压器中性点、低压配电系统N线/PE线、建筑物金属结构、电梯轨道、金属管道、电缆桥架等大尺寸金属物体,各导电体间宜附加多次互相连接。高度超过20m的建筑,垂直每隔不大于20m处应将连接端子板与防雷引下线连接。
三、局部等电位联结(LEB)
针对特殊场所提供详细做法示例:
-
卫生间:从圈梁环路LEB箱位置底部焊出-25×4mm镀锌扁钢或Φ12圆钢作预留,与LEB箱连接,地面钢筋网应连通。金属浴缸、脸盆等用BV-1×6mm²铜导线穿管接至LEB箱。
-
游泳池、喷水池:提供专用等电位联结示例。
-
医疗场所:如胸腔手术室局部等电位联结。
-
设备空间:增加电梯井道、配电间局部等电位联结示例。
-
农业设施:如牛圈局部等电位联结。
四、辅助等电位联结
对伸臂范围内的金属门、窗、栏杆、吊顶龙骨等金属构配件,以及计量表、阀门等管道连接处,采用25mm×4mm镀锌扁钢或6mm²铜芯软绞线作跨接,确保导通性。
五、特殊系统联结
提供信息技术(IT)设备的接地和等电位联结方式,满足电磁兼容要求。
六、施工与检测要求
-
连接工艺:导体间可采用焊接(扁钢焊接应无夹渣、咬边、气孔)或管箍压接,接触面需刮净并保证足够压力,安装后刷防护漆。暗敷部分应作隐检记录并在竣工图上注明走向。
-
材料规格:接地干线可选用铜带、扁钢、圆钢;支线应选用黄绿相间绝缘层的铜芯导线。
-
标识与测试:等电位连接线需有黄绿相间色标,端子板刷黄色底漆并标黑色“↓”符号。施工后必须进行等电位联结导通性测试。
七、修编亮点
依据新规范更新了总等电位联结示意图,修改了浴室、游泳池等场所做法,增加了电梯井道、配电间及典型室外用电设备的等电位联结示例,删除了滑动等电位连接端子等过时做法。
该图集通过系统化的设计示例、详尽的节点大样和清晰的施工流程,有效指导等电位联结的设计、施工、监理与验收,对保障人身安全、设备正常运行和防雷安全具有重要工程价值。