《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS 31:91)是中国工程建设标准化协会1991年发布的协会标准。需要特别指出的是,该版本已被T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》替代,当前工程若采用91版将面临合规性风险。以下基于91版框架,结合2017版演变,提供技术分析:


核心框架与技术要点

1. 标准定位与版本演进
CECS 31:91是国内首部桥架专用设计规范,首次系统定义了"桥架系统"概念。但因其发布于1991年,镀锌层指标引用GB 700(Q235A)等已废止标准。2017版升级为全文推荐性团体标准(T/CECS 31-2017),全面适配GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 55024《建筑电气与智能化通用规范》,成为施工图审查的事实强制性标准

2. 结构类型与荷载等级

  • 结构类型:明确分为有孔托盘、无孔托盘、梯架、组装式托盘四种,条文说明强调"有孔托盘通风孔面积≤底板总面积40%"(第2.2.5条)是出于防止电缆过载导致散热失效

  • 荷载等级:A-D四级(0.5-2.5kN/m),设计选择依据第3.3.1条公式 qG≤qE(2/LG)²,条文说明指出跨距>2m时必须按简支梁模型验算挠度≤1/200,直接关联机械安全

3. 板材厚度与防腐技术

  • 厚度标准:桥架宽度<400mm时最小厚度1.5mm,400-800mm时2.0mm,>800mm时2.5mm(表2.3.2)。条文说明强调这是基于Q235A钢屈服强度235MPa与1.5倍安全系数的力学计算结果

  • 防腐指标:热浸镀锌厚度≥65μm(460g/㎡),附着力采用划线、划格法测试,锌层不剥离、不凸起。91版引用GB 716等已废止标准,2017版已更新为GB/T 13912

4. 接地系统的"微欧级"要求
第3.7.2条强制规定:桥架系统构成接地干线时,连接电阻 ≤0.00033Ω (0.33mΩ)。条文说明解释该数值源于IEC 60364对故障电流快速泄放的要求,需采用编织铜线跨接,普通螺栓连接无法满足

5. 防火封堵的边界条件
第3.6.1条要求穿越防火墙时桥架内部需做防火封堵。条文说明明确封堵材料耐火极限应≥墙体耐火等级,且不得损伤镀锌层,这在2017版中被强化为独立章节.