GB∕T 34982-2017 云计算数据中心基本要求.pdf (1.2 MB)
《云计算数据中心基本要求》(GB/T 34982-2017)是我国首个针对云计算特征的数据中心国家标准,由全国信标委云计算标准工作组于2017年11月1日发布,2018年5月1日实施。该标准从基础设施即服务(IaaS)视角切入,将云计算的按需自助、资源池化、弹性伸缩、可度量等核心特征转化为可落地的工程设计语言,填补了传统数据中心规范在云化转型期的技术空白。
核心框架与专业价值:
-
场地区域的"云化"重新定义
首次将数据中心场地划分为工作区、三类辅助区(高低压配电等第一类、资料室等第二类、储藏室等第三类),并给出机房面积计算公式 S=K×A(K取2.0-5.0m²/台)。条文说明强调,与传统数据中心不同,云计算数据中心需考虑虚拟机密度而非物理机柜数量,K值选择需预留30%虚机调度冗余空间,体现从"空间设计"到"容量设计"的思维跃迁。 -
资源池的技术抽象与工程具象
标准将"计算/网络/存储资源池"从概念转化为技术要求,强制规定资源池需支持异构虚拟化平台纳管(5.2.1条)。条文说明指出,资源池设计必须满足多租户资源隔离的物理安全要求,建议采用VLAN+VXLAN双层网络隔离与存储LUN Masking+加密的复合方案,这是传统数据中心规范未涉及的云原生安全维度。 -
EEUE能效指标的突破性引入
首创性提出电能使用效率(EEUE)作为云数据中心的KPI,要求不低于GB/T 32910.3规定的"较节能级"。区别于传统PUE,EEUE更关注IT负载动态变化下的能效稳定性,条文说明明确测试需覆盖0%、50%、100%负载三工况,且持续监测周期≥72小时,避免"轻载高PUE"的设计陷阱。 -
运维管理的"服务化"转型
5.5条要求运维平台支持SLA驱动的自动化交付,实质推动数据中心从"设备运维"转向"服务运营"。条文说明特别指出,应建立配置管理数据库(CMDB)与容量预测模型,支持资源池的弹性伸缩决策,这与传统数据中心的人工巡检模式形成本质区别。
标准协同与工程实践警示:
该标准虽为推荐性(GB/T),但大量引用强制性标准(如GB 50174《数据中心设计规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》),实际工程中需建立**“34982定云化功能、50174定安全底线”**的双层合规框架。特别需注意:
-
动态替代 :条文说明中引用的SJ/T 11564.4已被GB/T 28827.4《信息技术服务 数据中心服务规范》替代,安全审计要求需同步更新 -
标准冲突:2022年GB 55024《建筑电气与智能化通用规范》实施后,部分电气安全条款优先级高于本标准,需执行"强条优先"原则