GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范.pdf (1.5 MB)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)是民用建筑暖通空调领域的母规范,以"室内环境品质-能源效率-系统安全"三位一体为价值主线,构建了覆盖设计计算、设备选型、系统配置、控制策略的全链条技术框架。其专业深度体现在:
1. 设计参数体系科学化
-
创新性引入PMV-PPD热舒适评价模型(3.0.1条),将主观热感觉转化为可计算的7级量化指标,实现从"温度达标"到"体感舒适"的范式升级
-
强制规定严寒/寒冷地区室内设计温度18-24℃,夏热冬冷地区16-22℃,与节能设计标准形成刚性衔接
2. 强制性条文的底层逻辑
46条强制性条文(占条款总数约12%)构筑四大安全底线:
-
人员安全:5.3.10条强制要求公共场所通风系统必须设置防军团菌的空气净化装置
-
结构安全:8.2.5条明确吊顶内风管荷载需按1.5倍安全系数复核
-
消防安全:9.4.9条强制通风空调系统穿越防火分区处必须设70℃或280℃防火阀
-
能源安全:5.2.1条强制集中供暖系统必须进行水力平衡计算,从设计源头根治"冷热不均"顽疾
3. 系统设计的经济性与先进性平衡
-
耗电输冷(热)比EC(H)R指标(2.0.24条)将水泵功耗与输送冷量挂钩,强制要求ECR≤0.0241、EHR≤0.00341,倒逼采用变频变流量技术
-
条文说明明确:地源热泵系统建议采用"复合式系统",当岩土体热不平衡率>20%时须增设辅助冷热源
4. 标准演进的关键警示
效力动态变化 :根据住建部公告,GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》自2022年4月1日起已废止该规范第5.2.1、5.4.3(1)等12条强制性条文。当前设计需执行"通用规范定底线、本规范定深度"的双标协同模式,若两标冲突,以通用规范为准。