GB50168-2018 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准

GB50168-2018 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准.pdf (15.0 MB)

GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》是目前电缆线路施工与验收的现行国家标准,自2019年5月1日起实施,替代了原GB50168-2006规范。

一、适用范围

适用于额定电压500 kV及以下电力电缆和控制电缆线路的新建、扩建、改建工程,不适用于海底、矿用等特殊电缆工程。

二、主要内容结构

  1. 总则与术语
    明确编制目的、适用范围及“电缆线路”“直埋敷设”等关键术语。

  2. 基本规定
    新增章节,强调施工准备、材料检验、在线监控、通道标识等要求。

  3. 电缆及附件运输与保管
    规定运输、现场存放的温度、湿度、防外力损伤等措施。

  4. 电缆线路附属设施施工
    包含电缆导管、支架、桥架、竖井、工作井、接地装置等的安装要求,新增铝合金电缆弯曲半径、竖井接地等条款。

  5. 电缆敷设
    给出直埋、穿管、隧道、桥架等多种敷设方式的工艺参数:

    • 弯曲半径:控制电缆≥10D,电力电缆≥15D(多芯)或≥20D(单芯);铝合金电缆需≥7D。

    • 固定间距、排列方式、防火封堵、防止机械损伤和化学腐蚀措施。

  6. 电缆附件安装
    对终端、中间接头的制作环境、剥切尺寸、压接、应力控制、密封防水及交接试验做出详细规定,必须由持证人员按工艺卡操作。

  7. 防火阻燃设施施工
    明确防火包带、涂料、槽盒、防火墙等安装位置及工艺,要求阻燃测试合格并形成记录。

  8. 工程交接试验
    包括主绝缘电阻、直流耐压、交流耐压、局部放电、金属护层环流测试等,给出试验电压、时间、合格判据及安全注意事项。

  9. 工程交接验收
    分为隐蔽工程、中间验收和竣工验收三个阶段,须提交竣工图、产品合格证、试验报告、安装记录、在线监测数据等资料,满足“资料齐全、外观无损、试验合格、运行准备就绪”四项条件后方可投运。

三、强制性条文(必须严格执行)

  • 5.2.10:电缆在桥架或支架上水平敷设时,固定点间距不应大于规范表列值;垂直敷设时,每隔1 m应设置防止电缆滑落的固定措施。

  • 8.0.1:电缆线路工程在投入运行前必须进行交接试验,试验合格后方可送电。

四、与原规范的主要差异

  • 新增“基本规定”“在线监控系统”章节;

  • 删除油浸纸绝缘电缆相关内容;

  • 调整导管埋深、支架层数、弯曲半径等技术指标;

  • 强化铝合金电缆、城市通道标识、环保及安全要求。