GB51120-2015 通信局站防雷与接地工程验收规范.pdf (2.0 MB)
GB 51120-2015《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》核心要求(适用于新建、扩建、改建通信局站防雷与接地工程的验收):
-
焊接与防腐
圆钢搭接长度≥10倍直径且双面施焊;扁钢与角钢、钢管焊接须两面双侧施焊,并用弧形卡子保证≥3/4表面接触;所有焊缝及镀层损伤处须刷沥青或防锈漆,涂层均匀、无漏涂、无气泡。 -
接地装置
接地体位置、长度、间距及接地网安装方式须符合设计;多个建筑物及铁塔的接地网须用水平接地体多点连通,形成联合接地系统。 -
接闪器安装
避雷针应垂直固定,各部件连接牢固;避雷带/网应平整顺直,跨越变形缝处留100–200 mm伸缩余量;支持件间距直线≤2 m、转弯≤0.5 m,并错开接头位置;每个支持件应能承受49 N垂直拉力。 -
引下线
数量及路径须符合设计,宜短直、不得锐角弯折;利用混凝土主钢筋作引下线时应全程焊接连通;金属构件作引下线时必须电气贯通。 -
馈线与线缆接地
天线馈线金属外护层应在塔顶、离塔处、机房外侧分别接地;高于60 m铁塔须在塔身中部增设接地点;馈线接地采用专用接地卡,破口处做防水处理。 -
验收与文件
验收分随工检验和竣工验收;竣工文件须含工程量表、设备明细、设计变更、测试记录、竣工图纸(防雷装置图、接地装置图、等电位连接图)等,一式三份经监理审核后移交。