GB/T 50034-2024《建筑照明设计标准》已于2024年8月1日起实施,替代原GB 50034-2013,适用于新建、改建和扩建建筑的室内、外照明设计。核心变化与要求如下:
-
照度偏差收紧
设计照度值与标准照度值偏差由“±10 %”改为“+20 %且不得负偏差”;当场所灯具≤10盏时允许适当放宽。 -
照明功率密度(LPD)
现行限值整体比2013版再降约10 %;原“目标值”转为“现行值”,并新增图书馆、博览、会展、交通、金融等公共建筑LPD限值;室外功能照明首次纳入强制约束。 -
LED专项要求
新增LED光源效能、色偏差(≤5 SDCM)、显色指数(Ra≥80)、蓝光危害等级(RG0/RG1)、闪变指数(Pst LM≤1)及频闪效应可视度(SVM≤1.3)等指标,人员长期工作场所必须满足。 -
智能与直流配电
补充智能照明控制系统设计条款,推广照明直流配电;鼓励利用天然光、感应调光、分区分时控制等节能措施。 -
典型场所照度标准(部分)
-
普通办公室 300 lx,UGR≤19,Ra≥80
-
教室 300 lx,UGR≤16,Ra≥80
-
卧室一般活动 75 lx,Ra≥80
-
商业营业厅 300 lx,UGR≤22,Ra≥80
-
一般工业车间 100~500 lx(按精细度分级)
-
-
强制性指标
标准中黑体字条文为强制性,包括LPD限值、LED频闪、蓝光危害、室外照明功率密度等,必须严格执行。