GBT51103-2015 电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范

GBT51103-2015 电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范.pdf (2.3 MB)

GB/T 51103-2015《电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范》共 59 页,核心可浓缩为“六环节、十强条”:

  1. 适用范围
    新建、改建、扩建的焊接式或组装式电磁屏蔽室,涵盖主体结构、屏蔽门(窗)、滤波器、通风波导、接地及配套系统全过程施工与验收。

  2. 六环节控制要点
    (1) 绝缘层:基层平整干燥,分段实测绝缘电阻,底部框架完成后复测,阻值须≥设计值。
    (2) 主体结构:焊接式须“先骨架后屏蔽板”,板体连续焊缝无裂纹、无漏焊,焊后100 %检漏;组装式板缝压接紧密,导电衬垫无外露。
    (3) 屏蔽门/窗:进场验收品种、规格、防腐层,安装横平竖直,平面度≤1.5 mm,开启力、自动装置功能及电磁密封须达标。
    (4) 配套装置:电源、空调、信号等凡穿越屏蔽层处必须配同级屏蔽处理装置(滤波器、波导管),集中布置、标识清晰、焊接牢靠。
    (5) 接地与等电位:单点接地,引下线采用高导电率扁铜,不得与电力线平行,完工后实测接地电阻并记录。
    (6) 涂装:屏蔽层验收合格后方可进行,环境温度5–38 ℃、RH≤85 %,涂料相容,防火等级满足建筑类别要求。

  3. 验收制度
    实行“随工检验—交接检验—隐蔽验收—竣工验收”四级检查,每道工序未经监理或建设单位签字不得进入下道;屏蔽效能测试前所有焊缝必须裸露、无隐蔽遮盖。

  4. 强制性条文(共10条)
    第3.0.7、4.2.3、4.2.5、4.3.3-5、4.4.5、4.5.2、4.6.4、5.1.1等涉及结构安全、绝缘电阻、焊缝检漏、门扇电磁密封、接地电阻等,必须严格执行。

  5. 文件与记录
    施工组织设计、绝缘电阻测试表、屏蔽层焊接质量验收表、门/窗进场检验表、屏蔽处理装置记录表、接地电阻测试表、屏蔽效能检测报告等须归档,保存期≥5年。