GB50944-2013 防静电工程施工与质量验收规范

GB50944-2013 防静电工程施工与质量验收规范.pdf (2.1 MB)

GB 50944-2013《防静电工程施工与质量验收规范》自2014-06-01实施,适用于新建、改建、扩建的各类防静电工程,核心要求:

  1. 材料与施工:所有防静电地面(水泥类、贴面板、活动地板、树脂涂层、陶瓷、地毯等)、工作台、静电消除器必须采用长效型、防火、环保材料;导静电地网方格≤6 m,每一独立防静电工作区接地端子≥2个,且不得破坏建筑结构安全。

  2. 接地系统:防静电接地可与电气保护接地共用,但连接点接触电阻须<0.1 Ω,并应可靠焊接或压接;隐蔽工程须随工验收并留存影像及签字记录。

  3. 性能检测:地坪、墙面、顶棚、工作台、门窗及离子化静电消除设备均须测试表面电阻、系统电阻和静电泄漏电阻,达不到设计值不得进入下道工序。

  4. 验收规定:分资料验收、隐蔽工程验收、性能测试和竣工验收四阶段,任一阶段不合格必须返工至合格;竣工文件含检测报告、接地隐蔽图、材料合格证及维护手册,保存期≥5年。

  5. 强制性条文:第3.0.7、12.1.3(1)、12.1.4、12.1.5、13.2.4条(款)必须严格执行,其中3.0.7条明确“防静电工程施工不得损害建筑物的结构安全”。