GB 50918-2013《城镇建设智能卡系统工程技术规范》从设计、施工、调试到验收全过程提出统一技术要求,核心可归纳为以下 6 句:
-
适用范围:涵盖公共交通票用(公交/地铁/出租)、表具类(水/电/气/热)及出入口控制三大领域,应纳入智慧城市基础设施顶层设计,实现跨领域清算与信息共享。
-
设计原则:系统须具备可扩展接口、安全可靠性、可维护可测试性,并预留对不同应用特殊管理要求的接口;芯片须写入不可改写的安全认证识别码,且操作系统应支持读取该码。
-
施工要点:由具备相应资质和安全生产许可证的单位承担,设备 3C 认证、外观完好、通电正常;管线预埋与土建同步,隐蔽工程随工验收,电气柜布线、接地、标识齐全。
-
调试流程:分单机→系统→联调三阶段,需提供实验室接口协议、100 % 测点对应性模拟测试报告;联调验证冗余链路、专业功能与联动逻辑,全部通过后方可进入试运行。
-
验收与试运行:试运行不少于 3 个月且 7×24 h 不间断运行,完成后由建设单位与集成商签署竣工验收证书;竣工资料含试运行记录、验收清单及报告,未通过不得交付使用。
-
强制性条文:第 3.2.4、3.2.5 条必须严格执行——芯片安全数据区必须写入授权确认且不可改写的安全认证识别码,系统必须支持读取该识别码指令。